Que son y que diferencia existe entre "selectividad amperimétrica" y "selectividad cronométrica"

Esta pregunta esta dirigida en el campo de las redes eléctricas de media y baja tensión.

1 respuesta

Calificación
  • hace 1 década
    Respuesta favorita

    Selectividad amperométrica

    Es el resultado de la separación entre los umbrales de los relés

    instantáneo o de corto retardo de los interruptores automáticos sucesivos. Se usa, sobre todo, en distribución terminal, con la instalación de los interruptores automáticos rápidos, desprovistos de dispositivo de retardo intencional a la desconexión.

    Se aplica a los casos de cortocircuito y conduce generalmente a una selectividad parcial. Es tanto más eficaz cuanto más

    diferentes son las corrientes de defecto en uno u otro punto de una red, debido a la impedancia no despreciable de los conductores, sobre todo los de sección pequeña

    Selectividad cronométrica

    Para garantizar una selectividad total, las curvas de disparo de los dos interruptores automáticos no deben superponerse en ningún punto, cualquiera que sea el valor de corriente presunta.

    Para corrientes de defecto importantes, la selectividad total está

    garantizada si las dos partes horizontales de las curvas, a la

    derecha de Iins1, son distintas. Para alcanzar esta condición

    podemos usar varias soluciones: la más clásica consiste en elegir interruptores automáticos selectivos, equipados con un dispositivo de retardo intencional, la segunda se aplica solamente al último nivel de la distribución y consiste en la utilización de un interruptor automático limitador.

    Empleo de interruptores automáticos selectivos

    El término selectivo tiene dos significados: el relé del interruptor automático está equipado con un sistema de temporización fijo o regulable; la instalación y el interruptor automático son capaces de soportar la corriente de defecto durante el tiempo del retardo intencional (umbral térmico y umbral electrodinámico).

    Un interruptor automático selectivo va precedido normalmente, aguas arriba, de otro interruptor automático selectivo cuyo retardo intencional es más importante.

    Los diferentes sistemas de selectividad presentados se

    combinan entre sí habitualmente para obtener una mejor

    disponibilidad de la energía eléctrica. Actualmente, los estudios de selectividad se realizan con la ayuda de tablas elaboradas por los fabricantes. Dan los límites de selectividad para cada combinación de interruptores automáticos y para cada uno de los relés.

    Los costos resultantes de una no selectividad eventual y de la elección de los aparatos deben tenerse muy en cuenta.

    Espero haber aclarado tu pregunta, suerte

    Fuente(s): MS
¿Aún tienes preguntas? Pregunta ahora y obtén respuestas.